[Paradm] Uncritical Alarm ist aufgetreten in der LiegenschaftINS Uni Bonn Himalaya am 14.11.2016 09:06:40;
14 Nov
2016
14 Nov
'16
10:29 a.m.
Ein Uncritical Alarm ist aufgetreten. Zeit: 14.11.2016 09:06:40 \Liegenschaft: INS Uni Bonn Himalaya Regler: INS_KAELTE_1 Grund: MIN 1 gehend; Fühler defekt Datenpunkt: K11_MW_KW_RLT Wert: 0.4 °C Alarmart: Uncritical ----------------------- gesendet von Centraline Arena Copyright © 2006..2008, Honeywell 2.1.0.170 alarm-id: f214837e-7c4d-44d5-987c-13aacb81ed40 destination-id: e3861b7a-be20-4b4f-8f65-853d8fe56bf8