[Paradm] Uncritical Alarm ist aufgetreten in der LiegenschaftINS Uni Bonn Himalaya am 30.11.2016 10:25:37;
30 Nov
2016
30 Nov
'16
10:17 a.m.
Ein Uncritical Alarm ist aufgetreten. Zeit: 30.11.2016 10:25:37 \Liegenschaft: INS Uni Bonn Himalaya Regler: INS_KAELTE_1 Grund: MIN 1 gehend; Fühler defekt Datenpunkt: K11_MW_KW_RLT Wert: 0.5 °C Alarmart: Uncritical ----------------------- gesendet von Centraline Arena Copyright © 2006..2008, Honeywell 2.1.0.170 alarm-id: 187c0eeb-f81d-44f9-a603-fac5664c31c5 destination-id: e3861b7a-be20-4b4f-8f65-853d8fe56bf8
3433
Age (days ago)
3433
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
klima@ins.uni-bonn.de